سلام دوستان
تقریبا تمام سوییچ های شرکت ما بعد از یکبار رفتن برق ، از آن تاریخ به بعد پورت ترانک سوییچ های ما بعد از مدتی کار کردن غیرفعال می شود و ERR-DISABLE می دهد  یک سری از سوییچ ها با فعال کردن پورت ترانک بعد از 2 دقیقه دوباره غیرفعال میشه بعضی ها وقتی سوییچ رو ریست میکنم تا یک روز فعال هستش ولی روز بعد دوباره پورت سوییچ ترانکش غیرفعال میشه
روی سوییچ نو که تازه خریدم 2960X دوباره کانفیگ کردم تو شبکه گذاشتم بازم بلافاصله ترانکش غیرفعال شد سوییچ ها روی UPS بردم تاثیری نداشت وقتی پورت ها رو تو مد ACCESS میزارم بدون ترانک شبکه برقرار ولی وقتی پورت سوییچ تو مد ترانک میبرم سریع اون پورت غیرفعال میشه،با دستور غیر فعال کردن ERR-DISABLE هم وقتی این ویژگی سوییچ سیسکو رو کلا غیرفعال میکنم تو این حالت پورت ترانک ها من کار میکنند و غیرفعال نمیشن ،کانفیگ ترانک های بین سوییچ ها رو هم بررسی کردم که کاملا درست بودن و از نظر سرعت و غیره و پروتکل کپسولیشن یکسان بودن
لیست خطاهای توی ERR-RECOVERY رو هم خوندم که Link-flap detection را نشان می دهد البته روی یه سری دیگه خطای دیگه ای می دهد    UniDirectional Link Detection (UDLD) condition

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
مهیار کباری

با سلام و احترام

طبق logي که دارید مي گید یعني شما مشکل کابل فيزيکي دارید. مثلا اگه به خصوص از فيبر استفاده مي کنيد، يکي از دو زوج لينک فيبرتون مشکل خورده و باید لينک رو عوض بفرماييد.

ولي اگه درست یادم باشه، زماني که شما کانفيگ لينک ترانکتون رو درست انجام نداده باشید هم اين اتفاق پيش مياد.

لطفا کانفيگ هر دو سر لينک رو برامون بزارید تا دقیق تر بررسی کنيم. (حدس مي زنم که يک طرف رو access و يک طرف رو trunk کانفيگ کرده باشید و مشکل به همين موضوع برگرده)

ghafouri13

هر  دو طرف  پورت های سوییچ تو مد ترانک هستن و این که ارتباط سوییچ ها با کابل cat6 هستش

الان 18 تا سوییچ دارم که همه این مشکل را دارن یعنی کابل ترانک همه سوییچ ها مشکل پیدا کرده...

خودم هم احتمال میدم از کانفیگ ترانک ها باشه،ولی دقیقا همون کانفیگی که قبلا درست کار میکرد را روی سوییچ ها کانفیگ کردم ولی الان همون کانفیک دیگه درست کار نمیکنه ،احتمال داره  ioS سوییچ ها به مشکل خورده باشه؟

مهیار کباری

با سلام،

اگه هر 18تا سوييچتون مشکل داره قطعا مشکل از لينک نیست. (همچنين مشکل udld معمولا براي فیبر به وجود مياد نه اترنت)

در خصوص IOS، اگه به تازگي سوييچتون رو upgrade کرديد و مشکل به وجود اومده احتمالش هست. اگه IOS قبلا هم بوده و جديدا دچار مشکل شده، بعيد مي دونم مشکلتون از IOS باشه.

دستور no udld port رو هم امتحان بفرماييد. زیر هر دو سمت لينک ترانک اين دستور رو بزنید.

بازهم مي گم، اگه امکانش هست کانفيگ هر دو سمت لينک trunk رو بديد تا دقيق تر بررسی کنيم.

مهیار کباری

فکر ميکنم یادم اومد که اين مشکل به کجا بر ميگشت.

مشکل از native vlan هست. توي هر دو سمت لينک ترانک بايد native vlan یکسان تعریف کرده باشید. اگه native vlan مقدار default يعني vlan 1 نيست، اين مورد رو هم با دقت بررسی بفرماييد.

ghafouri13

سلام دوست عزیز

native vlan هم تو هر دو طرف ترانک یکسان هستش
آقا خیلی تشکر از پاسخ هایی که می دهید

مهیار کباری

خواهش می کنم، شما لطف دارید.

از کانفيگ امنيتي STP زیر trunk استفاده نکردید؟

ghafouri13

نه پروتکل STP رو غیر فعال کردم
من تو لیست خطاها ERR-DISABLE اومدم تو مد ریکاوریش LOOPBACK رو فعال کردم و تو مد DETECT غیرفعال کردم
بقیه کانفیگ ها رو هم فعال کردم دیگه خطا پیش نیومدم ولی الان که مشکلم حل شده نمیدونم این خطای loopback که تو اخرین خطاها پیش اومد از کجاست ولی الان دیگه مشکل پیش نیومد...